Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
Кстати, можно попробовать такой "костыль" - в ПЛК использовать rs232 и поставить преобразователь rs232-rs485. Дерибас, конечно жуткий, но Rs232 в М02 работает хорошо
Не получится у меня на ПЛК110-60[M2] заняты все интерфейсы у меня rs-485_1 для опроса модуля и трм32 rs-485_2 для котлов ТРМ202, rs-232 для панели. Попробую скорость увеличить. Но повышение скорости не есть хорошо ля модулей думаю 38400 будет оптимально.