настройка прибора, входы
screenshot.jpg
достаточно простого таймера, вот вам и фильтр. тем более у нормальных датчиков обычно присутствует гистерезис.
Вообще-то фильтрация по дискретным входам в принципе и есть гистерезис, только включение-выключение не по значению параметра, а по времени! Сигналы любого уровня, по времени менее времени фильтра - не воспринимаются(игнорируются, фильтруются)!
Неоднократно на форуме выкладывались такие простейшие фильтры!
Я выкладывал и более помехозащищённые фильтры, когда несколько ложных срабатываний(помех) не нарушат нормальную работу:
Фильтрация_7.PNG
К сожалению к ПР110 он не подойдёт(нужно макрос гистерезиса из онлайн базы макросов переделать под целочисленную логику), но принцип можно посмотреть!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2018 в 00:28.