Работа тензодатчика с ПЛК 150
Здравствуйте! Поделитесь опытом, как подключить тензодатчик к аналоговому входу ПЛК или модуля расширения?
-
Супер Модератор
Правильно - через нормирующий преобразователь.
Так же спец обсуждали где то тему прямого подключения.
-
Спасибо Андрей. Вариант подключения через нормирующий преобразователь мне известен, а темы по прямому подключению не нашёл поэтому и задал этот вопрос. Если можно подскажи есть ли где библиотеки CoDeSys по работе с весовым оборудованием (калибровка и тп.). Заранее большое спасибо!
-
Супер Модератор
Я таких библиотек не встречал, если честно.
Но никто не мешает настроится на вход по напряжения, и программно задать нелинейности либо массивом, либо блоками линеаризации и графиков из библиотеки Util.lib
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума