А я ещё подумал, если у меня ситуация 0- это 1 цвет, 1 = то другой цвет, а промежуточное состояние - мигание цветов, я мог бы всё-таки и 1м битом управлять. Просто на ПЛК сделать генератор, который по состоянию задвижек, когда не открыта и не закрыто - раз в секунду (полсекунды) будет бит менять, а когда закрыто - строго 0, когда открыто - строго 1...
У меня Вот ещё какой вопрос про настройку HMI, я не очень понял, когда я на лампу (кнопку) назначаю порт - PLC порт, я обращаюсь к регистрам PLC (указываю номер регистра ПЛК). Как, собственно, мне назначить отдельный бит регистра на состояние лампы, я что-то не понял...
Вы указываете не только номер регистра, но и номер его бита.
Если у вас ПЛК от ОВЕН, то посмотрите пример: