    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    С панели, включение -выключение пускателя двигателя, чтобы сам не запустился при пропадании подаче питания,
    Тогда необходимо сделать следующее:

    1. Подключить модуль к PLC-порту
    2. Присвоить биту PFW36.2 значение ВКЛ (например, через функциональную область, тип запуска - После включение панели). Бит меняет функцию записи Modbus для элементов визуализации - с 0x06 на 0x10 (модулю нужна как раз 0x10).
    3. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.0 (для первого выхода).
    4. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.1 (для второго выхода).
    ... и т.д.

    Соответственно, надо будет убрать из проекта всю часть, связанную с макросом.

    В этом случае изменение выходов модуля будет происходить только по нажатию на элемент - и после перезагрузки любого из устройств выход будет разомкнут.

  2. #2

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, почему при подключении HMI ASCII master-ом я не могу значения в элементах (кнопках/переключателях) вплоть до каждого бита регистра. Нет возможности выбрать "4x", только "0x" и "1x" ?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, почему при подключении HMI ASCII master-ом я не могу значения в элементах (кнопках/переключателях) вплоть до каждого бита регистра. Нет возможности выбрать "4x", только "0x" и "1x" ?
    Потому что такой возможности не закладывалось. Вы можете считать регистр в память панели PSW/PFW через функциональную область и привязать к лампам отдельные биты PSW/PFW регистра. С записью - по аналогии.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Потому что такой возможности не закладывалось. Вы можете считать регистр в память панели PSW/PFW через функциональную область и привязать к лампам отдельные биты PSW/PFW регистра. С записью - по аналогии.
    Интересно... Благодарю!

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •