Здравствуйте.
Я извиняюсь за , может быть, глупый вопрос, но в каких попугаях в owen logic идет управление аналоговым выходом (0..10 В) ПР200-24-4. там размерность типа FLOAT, какие границ? где настроить?
Добрый день. Для управления аналоговым выходом (любым) Вы должны подать сигнал от 0 до 1. Ничего настраивать больше не надо. Тип выходя является заказной позицией.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Yaroslav_22 попугаи вроде всегда одни от 0 до 1. 0=0В, 1=10В. 0=4мА, 1=20мА
понял, спасибо большое!
Еще вопрос, если в ПР200-24, аналоговый вход использовать как дискретный, нужно ли использовать резистивный делить с 24В до 10В?
Yaroslav_22, нет, не нужно, главное указать что это дискретный вход и установить перемычку.
Добрый день. Возникла проблема с пр200, может кто подскажет. написан небольшой проект по управлению мешкозашивочной машиной. В момент подачи сигнала на дискретный выход для швейной головки подается сигнал на дискретный вход +24в о возобновлении цикла зашивки, в этот момент происходит сбой на выходе швейной головки и она останавливается, если сигнал на возобновление цикла не давать сбоя не происходит. В эмуляторе работы проекта такой проблемы нет, только в железе, в чем может быть проблема