капзар ты конечно же молодец как всегда. Но пойми меня правильно! Когда покупаешь контроллер за 30тр не хочется вскрывыть ему крышку заморачиваться с перемычами и если не получилось доказать по гарантии что я его не вскрывал. Спасибо!
капзар ты конечно же молодец как всегда. Но пойми меня правильно! Когда покупаешь контроллер за 30тр не хочется вскрывыть ему крышку заморачиваться с перемычами и если не получилось доказать по гарантии что я его не вскрывал. Спасибо!
Хорошо попробую найти свитч1 Будем тестить. Только вопрос зачем мне это надо??? Я купил и буду еще к этому девайсу еще "ведро оборудывания цеплять" Зачем? Спасибо! Я звезд с неба не хватаю не кого не ругаю. Я просто хочу подключиться к контроллеру и прописать в него свою прогамму. Вот и все.
Зачем сразу вскрывать? Подключитесь по usb или debug-232 и прошейте через cds. Но прежде чем заморачиваться с прошивкой лучше убедиться, что виноват ПЛК.
Свитч, в данной ситуации, нужен для диагностики.
Последний раз редактировалось monteg; 25.03.2018 в 19:18.
Шлюз в настройках убрать не забудь. было как то мешал несуществующий..
зачем вскрывать, куда Вас всё несет то в дебри. Если я советую не прошивать, это не значит что в плк надо что то перепаивать. Вопервых, когда пишитезнайте что такая распайка как раз для соединения через свич, напрямую подключаются только крос-кабелем, современные сетевые платы умеют сами переворачивать,но возможно это не Ваш случайКабель обычный патч корд
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Добрый день! Думаю тема похожа на мой запрос)
ПЛК 110-60 от роду примерно пять лет.
Как запрограммировал, так и трудится (управляет светом в доме). Давным-давно отказал ethernet порт. Просто перестала гореть индикация на порте. Подключен через свитч. Менял порты, патч корды итд.
Сейчас решил, что пора разобраться с проблемой. Что можете посоветовать?