Добрый день. Тип выхода без разницы, как Вам удобнее. Резистор можете повесить, да и без него должно работать. Это токоограничение на всякий случай.
С уважением.
Добрый день. Тип выхода без разницы, как Вам удобнее. Резистор можете повесить, да и без него должно работать. Это токоограничение на всякий случай.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
дак резистор должен быть или нет? и почему Овен не мог сделать нормальную совместимость для своих устройств..
Посмотрите документацию на ПР200, там про резистор что-то должно быть.
в том то и дело что есть, но не понятно почему такой гемор в совместимости оборудования одного производителя.. я думал может кто имел уже дело с подключением.. а никто не в курсе сколько может вытянуть нагрузки встроенный бп 24В ПР200-220?
вроде на форуме упоминали 100 мА
В ПР114 100мА встроенный блок тянет.
Добрый день. В принципе в документации всё есть, только почитать осталось.
http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.7 Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100, то есть не более 5шт. токовых петель 4-20мА.
Там же стр.24-25 Rогр = Rн – Rи
Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_2244.pdf стр.10 Аналоговые входы Входное сопротивление, Ом ~ 200
Прочитав всё вышесказанное имеем Rогр = Rн – Rи
Rогр = 700-200=500
По большому счёту и без этого дополнительного резистора работать будет. Просто нагрузка на регулирующий ключ побольше будет, чуть больше греться будет, соответственно менее надёжно получается.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
этот гемор от незнания электротехники, физики... воспользутесь советом Ленина.в том то и дело что есть, но не понятно почему такой гемор в совместимости оборудования одного производителя..
Про аналоговый выход читаем в этой теме сообщение 17http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22323&page=2
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
я думаю что знания физики и тем более электротехники у меня больше чем у тебя.. не понятно почему производитель не предусмотрел нормальной совместимости что бы вся линейка оборудования взаимодействовала друг с другом "из коробки", а не с танцами с бубном, в данном случае с резистором.. сам лучше к советам Ильича прислушайся.
Последний раз редактировалось Pavel70; 30.03.2018 в 14:28.