Всем добрый день. Проблема с ПР114. При включении дискретного выхода (реле), искажаются значения аналогового входа. Такая тема уже была, поиск не помогает. Подскажите или дайте ссылку. Проект горит!!
Всем добрый день. Проблема с ПР114. При включении дискретного выхода (реле), искажаются значения аналогового входа. Такая тема уже была, поиск не помогает. Подскажите или дайте ссылку. Проект горит!!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Развяжите нагрузку и входа. Встроенный источник питания " слабоват". Была тема что при подключение больше 3 реле встроенный источник питания уходит в "защиту". Я на датчики аналоговые ставлю свой источник а на входа -выхода цифры свой. Он же и питает реле.
ПР запитан от внешнего источника, внутренний не используется. Вход 4-20ма с нормирующего преобразователя Pt100 (0-200гр) Включаются 2 выхода реле, вентилятор (вкл. постоянно) и нагрев работает по ПИД закону, сейчас отключены. При включении температура падает на 0.6-0.7 градуса. В понедельник запитаю вход от внутр. источника, может поможет.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ