Не последней картинке таймер теперь называется TON7, а состояние переменных вы смотрите для таймера TON4. Это так и задумано?
Не последней картинке таймер теперь называется TON7, а состояние переменных вы смотрите для таймера TON4. Это так и задумано?
не знаю, не понял сам
порядок выполнения я определял до этого, компиляция прошла, сам кусок программы там ничего сложного - группа входов тупо через ИЛИ идёт на сишнализацию, чего там могло быть не так, - не понимаю
как вариант могу предположить, что я правил программу с другого проекта и ТОН4 остался от "старого" списка VAR и каким-то образом не "обрабатывался", хотя как "объект" присутствовал в программе.
После того, как я удалил и вставил его заново - всё встало как надо.
это единственное, что мне приходит в голову
вижу, что RS10 обрабатывается вперед (186), потом TON7 (196), отсюда и не обрабатывается выход RS10 (Q)