Тема: Управление включения насосов с экрана ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,355

    По умолчанию

    Чем так не устроило, как я предлагал:

    КНС_1.PNG

    И, я сильно заранее извиняюсь у Вас ошибка на ошибке и ошибкой погоняет:

    КНС.PNG

    Для первого входа умножение можно(нужно) убрать, поставить связь для второго входа и Вы, как я понимаю, легких путей не ищете, есть же функция записи бит:

    PUTBIT.PNG

    И в макросе лучше применить константу вместо энергонезависимой переменной, всё равно из макроса её никак не вывести и не завести, только через отдельный вход-выход!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 123_М.owl (6.21 Мб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2018 в 12:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  2. Управление группой насосов
    от das в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 17:26
  3. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •