Пример ручного управления - с экрана, насосом №1(переменная "М1").
М1 - руч. управление.jpg
или просто вместо макроса "SelChgB" применить "OR".
Пример ручного управления - с экрана, насосом №1(переменная "М1").
М1 - руч. управление.jpg
или просто вместо макроса "SelChgB" применить "OR".
Последний раз редактировалось Pavel_; 11.04.2018 в 16:07.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Откачивают воду
Сделал как у вас на скрине, состояние насоса при включении все равно збрасывается на Выкл
Чем так не устроило, как я предлагал:
КНС_1.PNG
И, я сильно заранее извиняюсь у Вас ошибка на ошибке и ошибкой погоняет:
КНС.PNG
Для первого входа умножение можно(нужно) убрать, поставить связь для второго входа и Вы, как я понимаю, легких путей не ищете, есть же функция записи бит:
PUTBIT.PNG
И в макросе лучше применить константу вместо энергонезависимой переменной, всё равно из макроса её никак не вывести и не завести, только через отдельный вход-выход!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2018 в 12:12.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если сделать так как вы сказали на включение насосов на экране присвоить переменные M1 и M2?если да то я только что проверил на ПР200 работу, идет сброс обратно на Выкл
Удалить с полотна ненужные переменные не судьба, ладно, вот поправил, удалил переменные, что оказались ненужными, даже вредными!
КНС_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2018 в 14:44.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Следующий вопрос наверно будет такой: почему я всех утопил?
Вы или переменные сделайте энергонезависимыми или чтобы при перезагрузке всё включалось!
Вот, как один из вариантов!
Не так давно была подобная тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.04.2018 в 02:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну и как Вы включите насос в ручном режиме с экрана???
Режим_1.PNG
Тогда уж лучше как-то так:
Режим_2.PNG
Иначе в ручном режиме насос не с экрана включается, а с первого входа!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 19:07.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.