Cn1
Stt1
1
T1on 3
T1of 30
Out
N1 cycl
Lnp 6
Out
Периодически прибавляется время , может не верная программа?
Cn1
Stt1
1
T1on 3
T1of 30
Out
N1 cycl
Lnp 6
Out
Периодически прибавляется время , может не верная программа?
Добрый день. Нужно было переписать ВСЕ параметры. Пока могу только предположить.
Обратите внимание на параметры dХon Приращение длительности импульса и dХoF Приращение длительности паузы.
По умолчанию на заводских настройках каждый из них равен 1с.
Раз у Вас стоит цикл, то при каждом шаге цикла на это время увеличивается и включение и пауза.
Проверьте, поставьте в обоих =0.
Если не поможет, приведите все параметры.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Не могли бы вы написать нам пошаговую программу.
У Вас же всё сделано. Разберитесь только с добавкой, как я указал.
В УТ24 как такового нет понятия программы, Вы просто задаёте нужные параметры.
И Вам не нужно пошаговой программы. Всего один зацикленный шаг.
Или Вам нужно что то отличное от того, что написали ранее.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
dXon =0 .
dXof = 0
верно?или dxon_0
Добрый день. Я же сразу написал что ОБА параметра в Вашем случае должны быть равны 0.
dXon с каждым циклом прибавляет к времени включенного состояния.
dXof с каждым циклом прибавляет к времени выключенного состояния.
Вам же не нужно ни того ни другого.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
добрый день или ночь. Глючит УТ24, при выключении и повторном включении слетает программа и на табло горит Cn, и в УТ появляется заводская настройка.... Я конечно понимаю что ребята на ОВЕНе не заморачиваются насчет качества..., и скорей всего не впаяли конденсатор на выходе БП. И что делать, нарушать гарантию вскрывать и доделывать. А?
Добрый день. Сомневаюсь что дело в конденсаторе. Тут что то с памятью. Если прибор молодой то в сервис, если старый в утиль.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Всем здрасте!!! По прежнему глючит УТ24. При изменении tХon и tХoF, слетает значение rESt и вместо "4" появляется "=", также при этом меняется параметр InIt - "1" переходит в "0". Хотел сбросить на заводские настройки, ввёл код "55" но на экране высветилось t3on - НЕ ПОНЯТНО!!! На форуме у кого-то прочёл, что rESt4 может конфликтовать с Inp, но у меня как положено стоит Inp3. Так в чем беда? Кто в курсе этих проблем - откликнитесь! Программирование не сложное, но соскок параметров просто бесит. С уважением Андрей.
Добрый день!
Пришлите,пожалуйста, заводской номер прибора.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"