Тема: Удаленная диспетчеризация?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,750

    По умолчанию

    Смотреть в сторону GSM роутеров с Ethernet, RS485
    1. в которые ставятся ДВЕ симкарты и есть настройка основной-резерв
    2. которые умеют поднимать VPN до вашего сервера со статическим IP адресом (на самих роутерах статика будет не нужна

    ИМХО - все остальное будет только выброшенными на ветер деньгами... Не нужны тут ПЛК с модемами, полагаю вы не IT-шник и дружить работу основного и резервного каналов на двух различных устройствах просто устанете.

    александр 64 - ПМ210 имеет две сим карты ?

    22 котельных - 20 сигналов итого 440. Когда упретесь в бюджет, смотрите в сторону бесплатных решений в Scada, ну или не сильно дорогих, без использования OPC серверов. Хотя все зависит от протоколов, которые будут использоваться.

    Кстати решений с картами не видел в бесплатном варианте. Видел с привязкой к YandexMap за деньги. Ну если карта конечно не от руки нарисована (в смысле не графическая подложка). Есть возможность разработать с привязкой к картам, но по деньгам не знаю сколько будет стоить для определенной Scada, как дела с остальными не в курсе.

    5. подводные камни - протоколы обмена с оборудованием котлов. да и начинать надо на самом деле именно с этого пункта.