Сообщение от
Ревака Юрий
Также уточните, нужно ли выходить на уставку с определенной интенсивностью, решали подобную задачу для сушильной камеры, нагрев был ТЭНами, через твердотельное реле, так же использовалось 4 датчика температуры установленных в разных местах камеры, регулировка осуществлялась по одному из них, по второму смотрели рассогласование и в случае выхода дельты за диапазон включали дополнительный тэн и по второй ступени сигнализацию, вторые 2 датчика были резервными. Думаю Ваша задача проще, проблем быть не должно.