Мой вариант, по вашему ТЗ:
Может как-то так..PNG
Дальше, как я понимаю, Вы ещё не придумали?
Мой вариант, по вашему ТЗ:
Может как-то так..PNG
Дальше, как я понимаю, Вы ещё не придумали?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2018 в 20:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ваш вариант самое то .
Да все уже придумано , просто пытаюсь понять как мне это в Logiс организовать.
Вариант то простейший , но я только вчера начал изучать. Цикл элементарный - пуск - нагрев - поддержание t энное время - охлаждение энное время - стоп.
Уперся в непонятие как мне теперь сделать чтобы при включении второго выхода , первый отключился. И как таймеры на экран вывести ?
С выводом времени разобрался ..
Нифига не разобрался.. не выводит и все тут ..
Последний раз редактировалось byik; 26.04.2018 в 09:38.
Здесь можете только уставку менять с экрана, короче, здесь много разных вариантов, пока Вы даже объяснить не можете что хотите, не то, что сделать, если хотите прямой(обратный) отсчёт времени уставки, ставьте счётчик и с него смотрите, много раз выкладывались подобные таймеры, вот мой вариант с плане выключения первого выхода при включении второго:
выключение Q1.PNG
Может быть не самый оптимальный(простой), но я такой задачи и не ставил!
Вот так, чуть получше:
выключение Q1_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2018 в 13:22.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вы гениальный человек !!! Именно то что нужно !!! Только мне теперь еще полгода разбираться как это все работает ...Огромное СПАСИБО. Буду разбираться дальше.
Чуть доделал . Скажите пожалуйста , я могу из этого всего сделать несколько блоков с разными интервалами температур , а потом выбирать их с помощью кнопки , подключенной к дискретному входу ?
Только не давайте решения если могу . Хочу сам попробовать.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2018 в 19:02.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
В общем пока процесс такой получился. На коленке из двух стаканов с вОдами все работает. Добавлю макросов для каждой программы и после праздников буду пробовать на печке. Не совсем еще понял суть линии задержки , но на тесте все работает нормально.
Почему хочу каждый макрос под каждую настройку - хочу чтобы маляр с кнопки выбирал программу под краску. У меня сейчас стоит УТ24 и 2ТРМ-1 - все удобно , кроме моего постоянного перепрограммирования обоих. Хочу чтобы одной кнопкой выбрал программу и работал. С выводом времени теперь разобрался. Как запущу печку отпишусь . Сергей , еще раз спасибо !