Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
МВ110-8АС.png
Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
МВ110-8АС.png
Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 07:47.
Девайс тот - М110-8АС.
Версия Конфигуратора - 1.1.0.60. Где взять другую?
А вообще вопросов много.
1. На скриншоте ниже - заголовок окна программы. Как видим, прибор М110-8АС.
1.png
В самом окне программы название прибора уже М110-8С.
2.png
2. К прибору подключены 6 датчиков давления ОВЕН:
1-й канал - ДИВ0.05
2-ой канал - ДИ0.6
3-й канал - ДИВ0.9
4-й канал - ДИ1.0
5-й канал - ДИ4.0
6-канал - ДИ4.0
На скриншоте выше видны настройки каналов. Вроде все правильно.
На данный момент давление на всех датчиках атмосферное.
Но измеренное значение по 1-му каналу некорректное: -0.250 (должно быть около 0, как на остальных каналах).
Чего я только не делал:
Подключал к 1-му каналу другой датчик ДИВ0.05 - та же ситуация.
Подключал к 1-му каналу датчик ДИВ0.9, изменив и записав в прибор диапазон -1...9, - некорректное значение (не 0).
Подключал ДИВ0.05 вместо ДИВ0.9 к 3-му каналу, изменив и записав в прибор диапазон -1...0.5, - те же -0.250.
Подключал ДИВ0.05 к свободному 7-му каналу, соответствующим образом его настроив, - те же -0.250.
В чем "косяк"?
Последний раз редактировалось Borserg; 30.04.2018 в 11:51.
Если девайс отвечает, что он М110-8С, значит он М110-8С.
Либо прошивка не родная..
Коллеги, это какой-то нонсенс.
Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.
Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.
Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.
Слов нет...
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 30.04.2018 в 15:17.
Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???
Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
ПД100.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 21:08.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.
Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.