Добрый день. Да, можно. кол-во переменных в ПР200 может быть какое угодно. Вы сами настраиваете карту опроса регистров (хоть 1 хоть все) с заданным периодом (на данный момент максимум 300 сек.)
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Понял. Спасибо.
Прошивка 1.15 из поста #267 успешно прошла тест.
Начиная с мая 2018 года шлюзы ПМ210 с завода идут с прошивкой 1.15.
Владельцам шлюзов рекомендую обновиться.
Для прошивки понадобится преобразователь RS-485/USB.
Обновление ПО занимает три минуты.
Да, все работает.
Спасибо.
Спасибо за участие в тестировании.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Здравствуйте, возникла проблема. Решил обновить приборы новой прошивкой, два обновились на ура и кстати стали очень шустро работать, а вот третий (абсолютно новый и еще не зарегистрированный, даже сим карту еще не ставил) - ни в какую. При установке использовал обычный китайский преобразователь, два прибора прошились ими отлично.
Делал такие настройки:
1.png
2.png
В итоге получаю вот такое окно:
3.png
А и В подключены правильно, если поменять местами, то получаю вот это:
4.png
Как быть?
Добрый день. Установите скорость 115200. Смотри пост 271.
Да. Я нашел уже этот пост. Но сначала шлюз не хотел прошиваться и на 115200, оказывается нужно было преобразователь переподключить. Возможно об этом стоит упомянуть в инструкции, а также о скорости 115200. И кстати там упоминается о версии 1.14
В любом случае проблема решена, спасибо!
Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
Спасибо, перезалил инструкцию. Чтобы в следующий раз не искать прошивку на форуме - добавил её на сайте.
Скорость 115200 - актуально только для владельцев 1.14 и 1.15 - шлюзов с такой прошивкой сейчас меньшинство.