ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
Новый рисунок (4).bmp
единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук
ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
Новый рисунок (4).bmp
единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук
у вас панель долбится в адрес 2, с чего бы ?
Part of Data Package Description Value
02 Slave address 0x02 (2)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 C8 Starting address 0x00C9 (201)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
05 C7 CRC 0x05C7 (1479)
и регистр у вас 201 в десятичном, а должен быть 513, если адрес +1
вот мой пример опроса по 1-му адресу
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
02 00 Starting address 0x0201 (513)
00 09 Quantity 0x0009 (9)
84 74 CRC 0x8474 (33908)
Вам надо наверное указывать 40513 регистр вероятно... или 40512
Последний раз редактировалось melky; 08.05.2018 в 14:16.
все норм, я поменял и в панели и в ПРке, так задумано в проекте...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
ставил 15, 20mSec, не заработало
пишет - No reply from PLC within Timeout period.
на что влияет конфигурация в MB Parity Bit (none-even-odd)?
Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 08.05.2018 в 14:17.
Адрес регистра проверьте, а то кроме адреса, о смене которого вы забыли упомянуть вы похоже и про адрес регистра умолчали
Извиняюсь, тогда не понял о каком регистре Вы говорите, там по другому ни как, см. фото...
Новый рисунок (6).bmp,Новый рисунок (7).bmp
так вот offset установите 512
Ну и вам это не очень поможет если вы будете пытаться читать штатные регистры ПР200 там адреса будут несколько иными, ну или если у вас можно настраивать в панели разную адресацию на разные запросы...
Я вам выше написал свой пример рабочего запроса 9-ти регистров начиная с 512 побайтно...
все, увидел, спасибо...
но не помогло, он контроллер не видит(