Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Что вовсе не исключает применения RC цепочки, иначе симисторов не напасётесь. При индуктивной нагрузке.
Только недавно прошла история - целая партия бытовых котлов вышла из строя - сгорали вентиляторы дымососов, из-за того, что управляющие ими оптосимисторы MOC применили на 400 В вместо 600-вольтовых в предыдущих партиях.
Совершенно с Вами согласен. Попробуйте паралельно семистору ,работающему на индуктивную нагрузку паралельно не поставить
RC цепочку. Посмотрю я как будет работать ЧПУ ,работающий рядом. Теперь насчёт МОС. Тут по моему дело не в напряжении.
Была подобная проблема. Вылетает семистр,хоть убей. Стоял МОС переключающийся при переходе через ноль. На каком то форуме
прочитал,что такую МОС ставить нельзя,если нагрузка индуктивная. Поставил МОС не обладающей таким свойством и все устака
нилось. В теорию не вникал,но автор на форуме утверждал,что это связано со сдвигом фаз при работе именно на индуктивную
нагрузку.