Добрый день!
Если вам нужно настроить обмен данными с подключенными к ПЛК110 внешними модулями, то вы сделали все правильно - добавили протокол Modbus RTU, в него добавили модуль, задали настройки порта и модуля. Некоторые модули с готовым наборов регистров уже есть в библиотеках, если же вы используете не библиотечный модуль, то регистры надо задавать вручную. В случае отказа оборудования надо смотреть, правильно ли заданы настройки, корректно ли физическое подключение. По настройкам протокола, модулей и каналов может пригодиться методичка https://drive.google.com/open?id=1g7...B-v3gH7IJ_g7xs, соответствие порта протокола Modbus RTU: 1 и 3 для rs-485, 2 для rs-232.
Встроенные каналы не могут влиять на подключенные внешние модули.