Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Время реакции ПЛК

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tagor4444 Посмотреть сообщение
    1. Ожидаемо, что предложили ШД или серво, заказчику желательно из того, что есть сделать ( кстати на импортном подобном станке стоит частотник с АД, видимо из за того что там надо момент хороший в широком диапазоне скоростей, но тут я спорить не буду, ибо не знаю ).
    2. Такое ощущение, что время цикла гораздо больше, порядка может 40 мс может.
    3. Может я неправильно вопрос задал, можно ли например считать количество циклов за секунду,
    У вас энкодер, который мерит угол сгиба на каком валу сидит. Цена одного импульса этого энкодера (град/имп) какая ?

    40 мс - это фантастика. Вы его сами установили ? Вашу программу этот ПЛК легко за 1 мс выполнит.

    Время цикла 1 мс означает, что за 1 секунду программы выполнится 1000 раз.

    Плохо что ваш ПЛК имеет релейные, а не транзисторные выходы.

    Еще раз спрашиваю, каким образом управляется ПЧВ (RS-485, дискретные входы) ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.05.2018 в 13:00.

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 14:48
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:31
  3. Время реакции Модуль МВ110-32ДН
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 23:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 14:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •