Тема: ПР 200 + ПЧВ

  1. #1

    По умолчанию ПР 200 + ПЧВ

    Подключены между собой по485 2 устройства ПР200 и VLT FC051 , ПР -200 считывает параметры чистотника при его управлении в ручном режиме при переключении преобразователя в режим авто и отправки 1128 в регистр 49999 а так же задание 8191 в регистр 50009 запуск преобразователя не происходит
    Последний раз редактировалось AlexStitch; 21.05.2018 в 13:54.

  2. #2
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Классно, напишите как Вам этого удалось добиться

  3. #3

    По умолчанию

    Существует готовый макрос управления. Находится в Шаблонах сетевых устройств для Овен Logic. У меня не получается запускать преобразователь по
    485 хотя параметры все считываю. Может быть неправильно настроил частотник.
    Не считаю себя программистом.
    Последний раз редактировалось AlexStitch; 21.05.2018 в 15:12.

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    так тем более нужно выложить проект, может там просто ошибка где то в проекте

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexStitch Посмотреть сообщение
    Посмотрите тут на сайте видео по настройке обмена частотника с ус-вом мастер.

  7. #7

    По умолчанию

    Всем спасибо, всё получилось (стоп 1084, пуск 1148, реверс 33916)