    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Добрый день комрады! Есть такая проблема, к одному modbus порту на СПК207 подключено несколько слейвов(блок управления кранами). А вопрос у меня следующего плана, как исключить такой модуль из опроса, если один из них вышел из строя?
    Добрый день. В проекте используются шаблоны модулей Mx110?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. В проекте используются шаблоны модулей Mx110?
    Нет, устройство стороннего производителя. Подключены как modbus slave, com-port.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nsarychev Посмотреть сообщение
    Нет, устройство стороннего производителя. Подключены как modbus slave, com-port.
    Тогда можно в настройках ПЛК (компонент Device) поставить галочку Enable Diagnosis for device.

    PLC_Settings.png

    После этого в коде программы можно отключить опрос устройства следующим образом:

    Modbus_Slave_COM_Port.Enable := FALSE;
    где Modbus_Slave_COM_Port - имя нужного slave-устройства в дереве проекта.

    Для возобновления опроса, соответственно, нужно присвоить переменной значение TRUE.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда можно в настройках ПЛК (компонент Device) поставить галочку Enable Diagnosis for device.

    PLC_Settings.png

    После этого в коде программы можно отключить опрос устройства следующим образом:



    где Modbus_Slave_COM_Port - имя нужного slave-устройства в дереве проекта.

    Для возобновления опроса, соответственно, нужно присвоить переменной значение TRUE.

    Прошу обратить внимание, что попытка использовать такой подход совместно с шаблонами Мх110 приведет к исключению в программе.
    Я всетаки попробовал Прошу обратить внимание, что попытка использовать такой подход совместно с шаблонами Мх110 приведет к исключению в программе. Все вроде работает А какого рода исключение в программе?

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •