  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Боюсь Вас ввели в заблуждение! Какое быстродействие у аналогового датчика? За сколько секунд по паспорту он может весь диапазон "пройти", даже если давление "мгновенно" изменилось? Раньше вообще при резком изменении давления овенский датчик избыточного давления расценивал это как авария и впадал в кому до перезагрузки, короче, здесь наверно датчик будет "слабым звеном"!
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    вам 10мс на программу будет много ?, ничего, что передавая в ЧП времени уйдет не меньше...
    Примерно такой ответ мне и нужен был. Тот ПИД блок, который представлен в овенЛогик достаточен для управления давлением? если да, тогда да

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от to0freak Посмотреть сообщение
    Примерно такой ответ мне и нужен был. Тот ПИД блок, который представлен в овенЛогик достаточен для управления давлением? если да, тогда да
    В общем его достаточно, если с ним возникнут сложности, на форуме есть несколько модификаций ПИД в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    Только этот вариант для режима Master, для Slave это не актуально.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Только этот вариант для режима Master, для Slave это не актуально.
    До реализации Master в ПР200 Я еще не дошел , хотя это предстоит в ближайшее время для организации
    каскадного управления котлами с ПР200 в качестве обще-котельной автоматики будет использоваться тоже
    ПР200 с расширениями . Я ВАС понял вопрос исчерпан.