Пример использования ПИД-а в ОЛ смотреть бессмысленно, он будет просто выдавать цифру в заданных пределах. Вся суть этого ПИД-а в том, какие значения на вход к нему подключить и как использовать выходную цифру. Для конвертации значений с аналоговых входов есть скрипты в библиотеке(вроде бы, я сам пользуюсь самописными). Если управление двумя устройствами, то наверно лучше использовать два ПИД-а, для нагревателя и для охладителя.
Если ваши устройства понимают аналоговые сигналы, то можно выходы ПИД-а (почти) напрямую заводить на аналоговые выходы, а если дискретное управление, то придется делать что-то вроде ШИМ-а, только наверно релюшки тебя материть будут. Так что лучше было бы побольше данных дать для анализа ситуации.
Всем здравия желаю! У кого есть практический опыт подбора параметров ПИД-регулятора из арсенала Owen Logic? Задача - управление частотными преобразователями насосов. Есть насосы Wilo с ЧП и ПР200, контролируемый параметр - давление которое сравнивается с уставкой. Ранее для этой связки путем подбора только лишь пропорционального коэффициента (Кп=1) было достигнуто состояние относительно стабильной работы. В данное время ПР200 управляет более мощными насосами, которые, по достижению заданного давления начинают работать рывками, т. е. о плавности работы речи нет, на 100 процентах до уставки, а потом рывки. Объект - жилой дом, все эксперементы и наблюдения за поведением системы сильно ограничены и чреваты последствиями, оперирования только пропорциональным коэффициентом явно не достаточно, да и не правильно, с точки зрения ПИД-регулирования. В связи с этим прошу помощи опытных товарищей, возможно уже кто-то успешно реализовал подобную систему управления. Интересуют только практические советы по подбору параметров и и примеры значений, при которых управление было приемлемым.
Вот, спасибо, учтем и обязательно опробуем, как вариант, а заодно и автонастройку самого PID - регулятора применим.
Помогите.
Здравствуйте всем.
Не работает PID. сделал все как в справке. Ввожу коэффициенты вручную и начинаю изменять текущее значение и на выходе 0. если использую АНР то подберет коэффициенты, выставит какоето значение на выходе и его не меняет. если текущее значение параметра и падает.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Без имени.jpg
не знаю вставилось ли
что я делаю не так?
1 Запускаю ПИД
2 Запускаю АНР
3 прогоняю туда сюда пока не появятся коэф.
дальше КАК?