Автоматика-автоматикой, а механику для управления не надо забывать. Всегда ставили, кроме автоматического управления, ещё и механический пульт управления. К примеру TMR 2.
Автоматика-автоматикой, а механику для управления не надо забывать. Всегда ставили, кроме автоматического управления, ещё и механический пульт управления. К примеру TMR 2.
А никто и не говорит, что механического пульта не будет! он обязан быть по требованиям безопасности! там как минимум должен быть механический аварийный термостат с блокировкой.
об этом я разработчикам писал и они полностью с этим согласны и будут это учитывать.
НУ естественно он будет заведен в термостатическую голову
я сейчас точный пункт не укажу, но даже если и можно, то вам не страшно без механических блокировок по основным параметрам работать? мне - страшно!
а самое простое решение по мех. блокировкам - взять самую простую термостатическую голову, в итоге кроме аварийных блокировок получить еще и возможность рулить мощностью горелки (пусть и грубо) в случае выхода из строя электроники.
Согласно рекомендациям участников форума мы внесли в схему подключения правки с промежуточными реле на сигналах запроса на розжиг.
Всех возможных защит со стороны котла в схеме мы не отражаем т.к. более точные рекомендации по защитам всегда даются в схемах на котлоагрегаты и горелки. Со стороны КТР мы предусмотрели возможность обработки (и диспетчеризации) таких сигналов на отдельном дискретном входе для аварий по каждому котлу и отдельном дискретном входе для общекотельных аварий. В случае аварии одного котла - КТР снимет сигналы управления и перестанет использовать этот котел в каскаде. В случае общекотельной аварии в останов уходят все котлы в каскаде. Данный функционал призван обеспечить бОльшую информативность в случае удаленного контроля состояния котельной и сократит время для устранения неисправностей. Дополнительный элемент безопасности не повредит, ведь нельзя на 100% гарантировать, что аварийные термостаты и реле давления отработают как надо?
Вячеслав Викторович, не пойму где вы увидели соединение с корпусом? Изображали схематично клеммы, которые имеют подписи дискретных входов/выходов, аналоговых входов и сети RS485, в левом верхнем углу две клеммы с подписью "Питание контроллера" собственно для питания контроллера)