Здравствуйте,
534 - (0- стоп, 1-тест, 2-работа, 3- авария)
536 - (1-Выключен, 2-Включен, 3-Авария,)
в руководство по эксплуатации будут внесены правки
Здравствуйте,
534 - (0- стоп, 1-тест, 2-работа, 3- авария)
536 - (1-Выключен, 2-Включен, 3-Авария,)
в руководство по эксплуатации будут внесены правки
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
На предыдущем поколении (ТРМ133) список состояний побогаче был - как минимум хотелось бы видеть по сети все состояния которые отображаются на экране прибора.
далее картинка из рук.ТРМ1033
А что с чтением времени из прибора?
В ТРМ133 все это было, а здесь непонятная экономия.
ТРМ1033 был выбран из-за возможности его работы с NTC датчиками (upgrade приточки Rothenberg NordWest + SCADA).
Последний раз редактировалось elek72; 05.07.2018 в 14:32.
Для диспетчера важно понимать основные состояния (условно Работа - авария - стоп). Возможно мы заблуждаемся и есть потребность в развернутой "картинке" работы установки. В вашем слечае вы используете интерфейс для диспетчерезации или для вывода на панель оператора?
часы - 1026
минуты - 1025
Дата:
число - 1027
месяц - 1028
год - 1029
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
SCADA(8 установок приточной вентиляции), управляет системой у нас непосредственно главный энергетик и ему неплохо бы видеть реальные этапы алгоритма прибора(отображаемые на дисплее).
В предыдущей версии ТРМ(133) все это было, здесь то надо обновить прошивку и вывести уже существующие этапы в существующий для этой цели регистр(наверняка в той же подпрограмме которая переключает состояния на экране сделать одновременно с этим запись в регистр 534).
Ну нет так нет.
За "время" спасибо.
Последний раз редактировалось elek72; 05.07.2018 в 16:26.
В новой прощивке будут все состояния установки, как на экране ТРМ1033.
Последний раз редактировалось Панкин Никита; 05.07.2018 в 16:53.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
спасибо за инофрмаицю!
а работа с облаком не найдет применения у вас в проектах? мы сейчас шаблон приводим в порядок для быстрого подключения.
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН
Приветствую! Появилась у меня задача установить автоматику на приточную установку П1 WNP 70-40/31.2D CRM17-041992T_pages_deleted.pdf , остановился на ТРМ1033-220-02. И тут же возникает вопрос смогу ли я подключить к ТРМ1033 частотный преобразователь для регулирования оборотов вентилятора? А также можно использовать датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором. И возможно ли настроить прибор под датчики температуры канальные STK-2 NTC 12 kOm?
к сожалению режим регулирования оборотов вентилятора через частотный преобразователь пока не доступен. Упарвление планируется сделать через аналоговый выход или по интерфейсу?
указанный датчик перепада дваления подойдет для работы с ТРМ1033.
Канальный датчик STK-2 NTC 12 kOm не поддерживается приборосм. Только NTC10k
Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН