Добрый день,
Прощу помощи, а даже больше пояснений.
Ситуация такая, есть построенная давным давно линия rs485, на ней «висят» около 30 приборов. Линия построена неправильно, т.е. с большим кол-вом ответвлений.(рис.1)
При попытке опроса приборов через преобразователь Ethernet-RS485, на запросы постоянно прилетают «нули», резисторы 120Ом на концах линии проблему не решают, но как только в начале линии я параллельно подключаю преобразователь АС4(с DIP переключателем в положение 100Ом) и подаю на него питания через USB(рис.2), то сразу начинается опрос через Ethernet-RS485 без ошибок. Отключив питания с АС4, но не снимая с линия, опять в ответ нули.
Как это можно объяснить? Что происходит при падаче питания на АС4?
Колхозным методом я конечно могу оставить в начале линии AC4 воткнутым в usb-блок питания , но мне кажется это не правильный выход из ситуации и хотелось бы разобраться как можно этого избежать.
Спасибо.