Сообщение от
Евгений Кислов
Судя по всему, ваш проект был сохранен в конфигураторе версии 9.4.3. В конфигураторе версии 8.n он не открывается (как уже было указано выше).
Я загрузил ваш проект в ИП320 [М01], в качестве slave-устройства использовал эмулятор на ПК.
Ваш проект работает корректно - экраны отображаются и переключаются, обмен данными идет.
Скорее всего, у вас либо некорректные настройки в проекте ПЛК (например, сетевые настройки, или отсутствует часть регистров, которые опрашивает панель), либо проблема с кабелем.
Либо, как вариант, проблемы с COM-портом самого ПЛК.
С проектом для панели никаких проблем нет.