Показано с 1 по 10 из 45

Тема: RS-485 и =24 в

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    Где в спецификации стандарта 485 описано,что это витая пара должна проходить в вакууме. Ccылку из спецификации в студию . Без такой ссылки Ваш аргумент ни есть таковым. К классикам материализма отношусь скептически,,потому что для
    них бога нет. Поэтому Ваш второй аргумент так же ни есть убедительным. Теперь насчёт пищи для ума. По двум проводам передается противофазный сигнал. Синфазная электромагнитная помеха на два провода действует одинаково. Вопрос. Что будет
    с амплитудой результирующей помехи ? Ответ. Она будет равна нулю. Никакой пищи для ума в виде практики не надо ,любой сту
    дент это знает.
    А помнит ли студент, что КОСС может быть равен бесконечности только в теории?
    Знает ли студент о погонной индуктивности и взаимной ёмкости проводов? Помнит ли он о том, что абсолютно линейных цепей в природе не бывает?
    О том, что совершенно синфазные импульсные наводки от силового кабеля могут не просто перегрузить приемники слаботочной линии цифровой связи, а и вовсе "вынести" их, вызвав пробой "на землю", об этом наш студент помнит? )))
    Студента надо носом в СП (бывший СНиП) ткнуть, или он так поверит?
    СП 77.13330-2016:
    6.7.21.3 Особые требования к монтажу телекоммуникационных кабелей (ГОСТ Р 53246-2008, раздел 8) для цифровой техники (локальных сетей).
    6.7.21.3.1 Для прокладки телекоммуникационных кабелей используют заземленные металлические конструкции.
    6.7.21.3.2 Расстояние в свету от телекоммуникационных кабелей до силовых кабелей и шинопроводов при напряжении до 1000 В должно быть не менее:
    - 0,7 м при их открытой прокладке на полках или лотках;
    - 0,6 м при прокладке в заземленных коробах, обеспечивающих экранирование не менее 85% общей поверхности короба;
    - 0,45 м при прокладке в заземленных коробах, а силовых кабелей - в металлических трубах (или наоборот);
    - 0,3 м при прокладке как информационных, так и силовых кабелей в металлических трубах.
    Расстояние в свету от телекоммуникационных кабелей до кабелей и шинопроводов при напряжении 6 и 10 кВ должно быть не менее 1,5 м.
    6.7.21.3.3 При монтаже телекоммуникационных кабелей следует предотвращать различные механические напряжения в кабеле, вызываемые натяжением, резкими изгибами и чрезмерным стягиванием пучков кабелей.
    6.7.21.3.4 Кабельные хомуты (стяжки, бандаж и т.п.), используемые для крепления и формирования кабельных пучков, выбирают и применяют таким образом, чтобы обеспечивалось свободное перемещение пучков на горизонтальных основаниях.
    6.7.21.3.5 Не допускается затягивание хомутов и стяжек на вертикальных участках трассы, приводящее к деформации оболочки кабелей.
    6.7.21.3.6 Не допускается крепление телекоммуникационных кабелей с помощью скоб.
    6.7.21.3.7 Радиус изгиба кабеля
    Необходимость сохранения минимального радиуса изгиба кабеля на основе витой пары проводников обусловлена тем, что при резких изгибах пары внутри кабеля деформируются и нарушается однородность симметричной среды передачи. Это ведет, в первую очередь, к серьезным изменениям такого параметра, как NEXT. Последующее распрямление изгиба может не только не восстановить форму пары, но и привести к еще худшим результатам.
    Поэтому при прокладке кабеля необходимо следить, чтобы в разматываемом кабеле не появлялись петли, ведущие к резкому перегибу кабеля.
    Не допускаются радиусы изгиба кабелей горизонтальной и магистральной подсистем менее:
    - 8 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) в процессе монтажа;
    - 10 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе экранированной витой пары проводников (FTP, ScTP, SFTP) в процессе монтажа;
    - 15 внешних диаметров кабеля для многопарных кабелей на основе витой пары проводников в процессе монтажа.
    Если требования производителя к минимальному радиусу изгиба конкретного кабеля более жесткие, чем приведенные выше, они должны быть выполнены.
    6.7.21.3.8 Усилие натяжения кабеля
    При монтаже кабеля с витой парой важно соблюдать предельно допустимую силу натяжения кабеля.
    В тех случаях, когда предполагается сложный монтаж с приложением к кабелю повышенных усилий, например при протяжке кабеля через закрытую трассу длиной свыше 30 м или трассу, имеющую более двух поворотов с углами 90°, рекомендуется использовать динамометр или калиброванный вертлюг.
    После монтажа не должно быть натяжения кабеля, за исключением вертикальных сегментов, когда остаточное натяжение может быть вызвано собственной массой кабеля.
    Сила натяжения кабеля во время монтажа не должна превышать:
    - 110 Н - для 4-парных кабелей на основе неэкранированной и экранированной витой пары проводников;
    - значения, указанного в спецификации производителя - для многопарных кабелей на основе витой пары проводников.
    6.7.21.3.9 Информационные кабели с витой парой проводников следует присоединять к рабочим защитным проводникам, присоединенным к специальной функциональной системе уравнивания потенциалов. Эта система должна обеспечивать разницу потенциалов на шинах заземления в смежных точках подключения кабелей (узлах локальных сетей) не более 1 В при всех режимах электроснабжения.
    В отличие от систем уравнивания потенциалов, создаваемых по действующим нормам во взрывоопасных зонах, которые должны обеспечивать уравнивание потенциала в локальных зонах для взрывобезопасности, система специального функционального уравнивания потенциалов должна обеспечить уравнивание потенциалов между производственными и другими зонами, соединенными локальными сетями. К узлам сетей относят: центральные процессоры, маршрутизаторы, контроллеры и другие устройства, формирующие локальную сеть.
    Если снизить разницу потенциалов до 1 В не представляется возможным, например, при прокладке кабеля между отдельно стоящими зданиями, следует применять вместо кабелей с витой парой проводников волоконно-оптическую линию связи.

    "Теория суха, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет" - ни автор этой строки, ни его персонаж, атеистами не были.
    Да и я не атеист )))
    Но если некто неправ в одном, это ещё не значит, что он ошибается в другом )))
    С таким же успехом наш студент может отвергать аргументы шатенов и считать компетентными лишь брюнетов.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 06.08.2018 в 07:41.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •