16 однозначно!
По этому для ПР200 с ОЛ версии меньше 1.10 нужно очень аккуратно подходить.
Динамическая адресация для некоторых регистров в середине группы поможет
ЗЫ
Маленькая ремарка
Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
- для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х517 будет одна команда чтения шести регистров 512,513,514,515,516,517. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х512 и 4х518 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
Т.е. на экране может быть всего 3 дисплея, а читаться будут 13 регистров.