ПЛК100 по Eternet через switch
Помогите, пожалуйста, настроить связь с ПЛК100 по Ethernet через switch. Напрямую все работает без проблем, а через switch не хочет, даже ping не проходит . В чем может быть проблема?
-
В кабеле, для связи ПЛК->ПК используется кроссовый, для связи ПЛК->switch/hab - прямой.
-
Владислав, конечно же я использую разные кабеля для соединения, тем не менее связи нет . Файрвол отключен, на компьютере установлен ip адрес 192.168.0.101 на ПЛК100 - 192.168.0.100. В параметрах CoDeSys установлен канал TCP/IP (Level2). Может быть что то еще я делаю не так? Switch установлен в общей сети имеющей домен, ip адреса назначаются автоматически, при подключении напрямую, я вручную прописываю ip адрес и маску подсети и использую кроссовый кабель. При этих настройках связь устанавливается без проблем, когда же я подключаю через switch используя прямой кабель, связи нет, на попытки пинговать ip адрес выдает ошибки по таймауту, хотя ошибки по подключинию не отображает и конфликта с дублирующим ip адресом нет. Прошивка 2.01.5.
-
Уважаемые господа форумчане!!! Может все таки кто-нибудь сможет мне помочь, неужели ни у кого не возникало трудности с подключением через swith?
-
Итак, господа, подключить черз свитч все же удалось, только через 2 в общей сети, т.е. ПЛК100 присоеденен прямым кабелем к одному свитчу (Acorp 8-портов на 100 Мбит/с), который в свою очередь присоеденен ко второму через кроссовый кабель (??? 5-портов на 10 Мбит/с) от второго через прямой кабель к ПК. Через один switch так и не получилось подключиться, другой модели под рукой нет. И вообще, влияет ли на возможность соединения марка свитча и количество портов? Сам думаю что нет, но все таки, кто-нибудь может ответить наверняка, чтобы закрыть эту тему раз и навсегда??!!
-
Ну у меня с пяток ПЛК работают и через свич и через хаб прямыми кабелями - всё нормально. Никаких похожих проблем с Ethernet-ом у нас не наблюдалось. Вероятно, дело в конкретном свиче.
P.S. Все более-менее совр. свичи имеют функцию автодетектирования полярности и тип кабеля уже ни играет никакой роли
-
здравствуйте владислав. возможен ли обмен переменными между двумя
плк (например 100-м и 150-м) по тср порту? связь: плк-100 -- Hdsl -- телеф.линия -- Hdsl -- свич -- Hdsl -- тел.линия -- Hdsl -- плк-150.
через свич я имею орс переменные в Scada на рс. все другие порты
заняты.
-
Да, по протоколу UDP. Это называется сетевые переменные и очень удобно. Описание чего и куда нажимать есть в CoDeSys_V23_RU.pdf на стр. 200
Единственная сложность это правильно настроить Hdsl и файрволы
-
-
Владислав, вставив в конфигурацию протокол UDP кодесис просит библиотеку NETVARUDP_LIB.lib. В библиотеках кодесис ее не видно.
Что это может быть?