Здравствуйте! Не планируется случаем расширение ФБ "Перевод секунд в Д:Ч:М:С" до Д:М:Г:Ч:М:С?
Здравствуйте! Не планируется случаем расширение ФБ "Перевод секунд в Д:Ч:М:С" до Д:М:Г:Ч:М:С?
Добрый день. Пока такого расширения не планировалось.
Такой ФБ можно реализовать самостоятельно, на основании блока Скрипт - на языке С или Pascal.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Самая частая причина такой ситуации - изменили конфигурацию в плк, нажали кнопку построить конфигурацию в модуле контроллеры, но не перезапустили остальные модули.
При нажатии на кнопку "построить конфигурацию для ВУ" модуль контроллеры обновляет хмл-файл, который используют другие модули системы. Поэтому после изменений файла конфигурации для корректной работы нужно перезапускать другие модули.
Что касается настройки связи контроллера с ВУ - никаких дополнительных настроек для передачи на сервер сбора Телемеханика Лайт делать не нужно - достаточно кнопки "построить конфиграцию" и загрузить программу в ПЛК.
Если вы используете виртуальный контроллер и опрашиваете им какое либо оборудование по ком-порту, то для опроса сервером нужно чтобы опрос в модуле контроллеры был остановлен - т.к. контроллер виртуальный, и сервер и модуль контроллеры обращаются к одному ком порту, приоритет отдается модулю контроллеры.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с системой, первое занятие как раз рассматривает работу на виртуальном контроллере. https://www.youtube.com/playlist?lis...zihSiQNk4_jl-1
При работе с сервером проверьте что опрос в модуле остановлен, актуальная конфигурация построена, после этого можно запускать модуль визуализация и сервер сбора данных.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Видео посмотрел. Я правильно понимаю, что опрос могу организовать со специализированными контроллерами с EnLogic на борту? Опросить ПЛК100/110/160/СПК1хх/2хх не выйдет?
Вы можете опросить любые устройства, которые поддерживают протоколы Modbus, МЭК 60870-5-101/103/104. В Телемеханику встроен ОРС сервер с поддержкой этих протоколов.
Контроллеры которые добавляются по кнопке "Контроллеры" - это устройства с такой же исполнительной средой, и их можно программировать из Телемеханики. ( Как например контроллеры с ИС Codesys программируются только из Codesys) .
Чтобы опросить указанные вами контроллеры, вам нужно подгрузить карту регистров в Телемеханику - по шаблону описываете нужные вам регистры в excel, и этот файл добавляете в программу. В качестве контроллера в телемеханика выбираете WKlogic, это виртуальный контролер, роль контроллера выполняет сервер. В нем помимо сбора данных вы можете осуществлять обработку собранных данных, создать алгоритм обработки этих данных. Далее в Телемеханике можете вести арзивы, строить отчеты,визуализировать параметры.
Есть одно условие - опрашиваемые устройства поддерживают режим работа Modbus slave, так как в этом случае сервер Телемеханики будет мастером в сети.
Наглядное представление этой процедуры можно посмотреть в видео-уроке :https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/
Добрый день!
Использую оборудование от производителя Тензо-М (весовой преобразователь ТВ-011), который имеет интерфейс RS-485 c проприетарным протоколом "Тензо-
М" - описание протокола имеется. C Modbus'ом это устройство работать не умеет, а мне очень хочется "подружить" его с ТМЛ.
Вопрос в следующем: можно ли самому добавить описанные протокол для ТМЛ?