Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
Добрый день.
На графике у вас прямая линия - значит данные в облако от ПЛК шли.
Если данных нет, то график отображается с "разрывами".

Подозреваю, что в конфигурацию ПЛК не добавили подмодуль "button".
Посмотреть как это сделать можно в п.7.4.8: https://www.owen.ru/uploads/rp_plk110.160.pdf

ПЛК не передаёт в облако системную и диагностическую информацию, поэтому узнать через облако о причине остановки не получится.

Добрый день. Т.е. можно дистанционно попробовать делать перезапуск ПЛК если создать переменную для подмодуля button?
когда было такое подвисание ПЛК то он не реагировал ни на какие команды и невозможно было подключится через CoDeSys