у нас паропроводы +450 С...
у нас паропроводы +450 С...
С медными опилками врет конкретно, показания занижаются, залили масло в общем
Если гильза расположена вертикально дном вниз, то можно применить смазку "ПРИМАКОНТ" (электропроводящую, высокотемпературную). Содержит порошковую медь, которая при эксплуатации осядет в нижней части. При замене датчика придётся перемешать.
На электродвигателях для контроля температуры подшипников, стояли "ТКП-160Сг-УХЛ2 термометр манометрический сигнализирующий". Там датчик диаметром 16 мм. И если перед вкручиванием датчика его покрыть тонким слоем солидола + солидол в гнезде, куда вкручивается датчик, то создаётся воздушная подушка и датчик не вставишь. Протёрли всё тряпкой и только тогда датчик вошёл.
Сейчас надо покупать сюда датчики ОВЕН с кабельным выводом. Учитывая, что датчики тоньше и резьба не соответствует, то необходимо ставить датчики с использованием защитных гильз диаметром 16 мм. И ставить их насухую?