Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
Вопрос вот в чем:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
Ставят два движка на один ПЧ. Движки одинаковые. Решение не мое. Всё равно сделают именно так.
Вопрос вот в чем:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
Вот тут про это хорошо написано: https://tehprivod.su/poleznaya-infor...igateley.html?
Последний раз редактировалось Вольд; 13.09.2018 в 12:53.
Ну, простите.
Двигатели должны работать одновременно. Параллельно. Одинаково.
Вопрос:
Что писать в ПЧ о параметрах движка? Какую мощность установить в ПЧ? Какой номинальный ток?
Четко написано в руководстве, что мощность ПЧ должна быть больше суммы мощностей двигателей(в крайнем случае равна)
Если у Вас ,к примеру 2 движка по 2квт,то в паспортная мощность Вашего ПЧ должна быть 5квт(в крайнем случае 4квт). А номинальный ток по формуле I=P/Ux1.73xcosf
= 4000/380x1.73x0.7=8.9A
Последний раз редактировалось Одесса; 10.09.2018 в 12:55.
Добрый день.
В Вашем случае нужно обязательно указать что режим работы ПЧ - вольт/частотный. Никак не векторный.
В этом случае параметры двигателя и ток забивать не надо. Если мощность ПЧ соответствует суммарной движков с соответствующим запасом, то достаточно параметров ПЧ по умолчанию.
Точные параметры движка и автоадаптация делаются только для ВЕКТОРНОГО режима работы. У Вас же на 2 движка в таком режиме он всё равно адекватно работать не сможет.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Всем спасибо.