Здравствуйте!
СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.
По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
Здравствуйте!
СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.
По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 02.10.2018 в 14:26.
Добрый вечер!
Подскажите как правильно организовать передачу данных
СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
Последний раз редактировалось Crizlo; 02.10.2018 в 19:12.
Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
Сделал как советовал выше уважаемый nordth
С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее.
Вопрос про конфигуратор задач ПЛК при работе с СП3....
В примерах по программированию СП3... в частности "Примеры настройки обмена
ПЛК110 [M02] (Modbus RTU Slave) + СП307 (Modbus RTU Master)" есть интересный пункт на стр. 9
2.3. Конфигурация задач
Обратите внимание, что для работы программы PLC_PRG, она должна быть привязана к
одной из задач (вкладка Ресурсы, компонент Конфигурация задач). стр. 9
Вопрос. Это обязательное условие для работы ПЛК с панелью и зачем вообще нужно это лишнее усложние в виде конфигуратора задач для единственной программы? Можно ли без него обойтись?
Спасибо.
Да, можно обойтись и без этого. Информация добавлена для тех случаев, когда в проекте несколько задач.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.10.2018 в 09:47.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Согласен что про глобальность забыл. Теперь нормально.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.10.2018 в 11:25.