обнаружилась некоторая проблема с ПЛК150-У.Л(v2.01.5) - бывают ситуции когда он перезагружается.
В прикрепленном архиве схема и проект. в проекте - в экране визуализации, если нажимать на кнопку с интервалом примерно 1с, примерно через пол минуты контроллер перезагружается.
может быть ситуация и не стандартная, но мне кажется что перезагрузка контроллера это не есть хорошо.
схема и проект - перезагрузка.zip