Подскажите, пожалуйста, работает ли библиотека с модемами других производителей?
Используем модем IRZ mc52it. выход FB_SMS_SR.busy всегда 1, выход FB_SMS_CFG.done не переходит в 1.
Подскажите, пожалуйста, работает ли библиотека с модемами других производителей?
Используем модем IRZ mc52it. выход FB_SMS_SR.busy всегда 1, выход FB_SMS_CFG.done не переходит в 1.
Все таки никак не могу победить этот модем ПМ01-220. Отправляет нестабильно смс могут прийти, а могут нет. Напомню, используется блок sl отправка на несколько номеров. Текстовая строка дается. Массив номеров дан. Импульс на sendgroup отправляется по событиям, по которым должна быть смс.
Блоки sr и sl и т. д. соединены правильно, были бы неправильно ничего бы не отправлялось вообще.
В чем может быть проблема? Подозреваю минимальное и максимльное время цикла самого ПЛК.
Какие величины должны стоять минимальное и максимальное? Может быть модему времени цикла ПЛК не хватает просто тем более для обработки не одного номера, а нескольких?
С минимальным игрался ставил и 10 и 5 толку ноль, как была нестабильность так и есть. А вот максимальное не трогал до сегодняшноего дня, сегодня не выдержал и поставил 3000 ms посмотрим.
Интерфейс тоже менял был 485 стал 232 разницы никакой.
Проблемы начались как мне кажется по мере усложнения программы и добавления еще одного номера в массив, до этого все было относительно стабильно.
Какие соображения еще могут быть? Особенно время цикла ПЛК интересует как минимальное так и максимальное.
Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:47.
Был и 10 и 15 и 20 та же нестабильность.
Что интересно сразу после загрузки проекта все работает идеально, какое бы минимальное время цикла не было выставлено. Потом через некоторое время начинается.
PS, reset переключателем делается после загрузки проекта.
Мне кажется это какая то недоработка с блоком SL именно когда несколько номеров.
Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 18:55.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Спасибо. Буду 10 ставить. Но есть есть еще вопрос тогда, который очень важен. На какое количество номеров можно отправлять сообщения за один раз через блок sl интересует реальный опыт. Я просто не знаю что думать. Может модем просто не выдерживает обработки большого количества номеров?
С остальным уж буду разбираться сам и искать где что еще может быть.
Последний раз редактировалось nordth; 11.10.2018 в 19:45.
Проблема с модемом похоже решилась, и похоже проблема была вовсе не в коде. Оказывается, что при отправке на несколько номеров, в массиве номеров ни в коем случае не должно быть пустого номера, точнее пустой строки. Особенно актуально когда номера вводятся с СП. Если хоть одна пустая строчка есть, то первое сообщение рассылает и модем зависает, разумеется не рассылая следующие, пока не перезагрузишь систему отключением питания.
Последний раз редактировалось nordth; 15.10.2018 в 17:46.
Добрый день, никто не сталкивался с такой проблемой, что при получении длинных смс (длиной 3 смс) модем с данной бибкой подвисает? Если сталкиваливались, то как решили эту проблему?