При исправном датчике ток в петле не должен превышать 20 мА. Значит суммарная мощность, потребляемая приборами в петле будет 24 х 0,02 = 0,48 Вт. В РЭ правильно сказано, что к БГР 24/24 можно подключить два токовых датчика 4...20 мА, т.к. выходная мощность одного канала источника составляет 1 Вт.
ИТП-11 можно включать последовательно с токовым датчиком если для питания датчика будет достаточно 24 - 10 = 14 [В]. В РЭ на датчик написано, что минимальное напряжения питания может быть 10 В.
БГР 24/24 у вас вылетают скорее всего по причине их некачественного изготовления, или что-то с токовым датчиком не так (мои более ранние выводы были не верны).
Ток в петле надо померить и напряжение на выходе БГР 24/24.
Последний раз редактировалось IVM; 15.10.2018 в 10:06.