Последний раз редактировалось KaScada; 18.10.2018 в 10:49.
HMI for Android http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
По вещественным значениям
- не смог настроить чтение значений с плав. точкой (float 2регистра 4 байта), пробовал и напрямую, и предварительно записывая в сист регистр. Очень похоже, что читается всегда один регистр. При записи с задатчика - в modbus slave уходит введенное значение, а отображется какое-то другое.
- блоки логики работают только с целыми числами? При преобразовании to_int естественно теряем дробную часть.
Подскажите как организовать ввод значений c дробной частью, (отправлять в устройство можно *10 (*100) - в int формате)
- Теперь нашел блоки для float )
Последний раз редактировалось RA.; 21.10.2018 в 13:56.
Примитив "текст" , если вырезать (cut), то при вставке сбрасывается цвет фона на по-умолчанию =прозрачный (00 000000). Если копировать - все норм.