Не ожидал, что в данном приборе нет простой возможности скорректировать показания датчиков ДТС. У меня 40 метров кабеля до датчика, общим сопротивлением 9 Ом, и я не могу скорректировать это сопротивление, линия 2-проводная. Только если поставить резистор 4,7 Ом между 1-2 входами (я так понимаю сопротивление будет удвоено).
По поводу калибровки написано что методика поставляется по требованию. Почему бы не приложить это в инструкцию ? Да и поможет ли эта инструкция в моём случае ?
upd: поставил резистор , разные ставил, от 3 до 50 Ом между 1 и 2 входом, выбрал схему подсоединения как 3-проводную. Никак не повлияло на измеренное значение. Возможно потому что датчик Pt1000 и на него не распространяется 3-проводная схема ? но как же так, это ведь всё равно довольно значимая погрешность !