Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК110-30 теряет связь с частотником

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте Иван!
    1. Уже сам догадался методом тыка все в один объединить.
    2. Этот вариант пробовал - ничего не меняло. Исправлю, согласен, нечего зря данные гонять...
    3. Сейчас все это дело на столе - длина проводов около метра. Потом терминатор поставлю на самом крайнем частотнике
    4. У них разные данные
    5. Была версия 0.3.72, скачал с оф.сайта версию 0.3.73, перепрошил через кодесис - без ошибок, но версия все равно 0.3.72

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 16.11.2018 в 13:17.

Похожие темы

  1. MasterOPC Server теряет связь
    от Михаил85 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 08:26
  2. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  3. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:35