Показано с 1 по 10 из 10

Тема: контроллер для поддержания уровня давления в контуре гвс

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от san822 Посмотреть сообщение
    И управляем насосом Wilo Stratos-ZD, поддерживающим нужное давление в контуре ГВС.
    Насос Wilo Stratos-ZD - циркуляционный насос, не предназначенный для повышения давления.
    А вообще странная задача. У Вас рядом с ГВС трубы ХВС к темже смесителям не идут? А если идут, то почему в них давление нормальное или его тоже не хватает? Просто в таких случаях в здании устанавливается станция повышения давления, действующая на весь водопровод - и холодный и горячий.

  2. #2

    Question

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Насос Wilo Stratos-ZD - циркуляционный насос, не предназначенный для повышения давления.
    Возможно. Проясню ситуацию - у меня на работе принято, что отдельный человек делает проект "по железу"(трубы, арматура, врезное оборудование и т.д.), а другим человеком делается проект автоматизации(т. е. электрическая часть, где указывается тип датчиков и контроллеров, которые будут использоваться для решения задач автоматизации и диспетчеризации).

    В проекте, который мне передал мой коллега, в качестве насоса повышающего давления в спецификации указан
    Stratos-ZD 40/1-8 GG CAN H=3.5 м Q= 2,06 л/с P=0.31 кВт
    Посовестовать ему заменить этот насос ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от san822 Посмотреть сообщение
    Возможно. Проясню ситуацию - у меня на работе принято, что отдельный человек делает проект "по железу"(трубы, арматура, врезное оборудование и т.д.), а другим человеком делается проект автоматизации(т. е. электрическая часть, где указывается тип датчиков и контроллеров, которые будут использоваться для решения задач автоматизации и диспетчеризации).

    В проекте, который мне передал мой коллега, в качестве насоса повышающего давления в спецификации указан

    Stratos-ZD 40/1-8 GG CAN H=3.5 м Q= 2,06 л/с P=0.31 кВт

    Посовестовать ему заменить этот насос ?
    Приведите весь проект, пожалуйста. Ибо выбран не тот насос. 1. Он может иметь больший напор. 2. Он не предназначен для этого применения. 3. Н=3,5 м =~ пол этажа. Не смешно???
    Цитата Сообщение от san822
    В связи с тем, что гарантированный напор на вводе водопровода недостаточен для обеспечения требуемого напора в системе ГВС за ИТП на лини ввода водопровода предусмотрена установка повысительного насоса с частотным регулированием и датчиком давления в подающей лини, который включается в работу при начале водоразбора по сигналу датчика давления и обеспечивает необходимый расход теплоносителя во всем диапазоне суточной неравномерности водопотребления за счет бесступенчатого регулирования.
    Очевидные ляпы.
    А напора холодной воды ему хватает? Ладно, пусть это не его задача, а лезть глубже в нашем бардаке не хочется, но
    на входе 0,25 МПа, нужно поддерживать 0,45 МПа
    это 20 метров
    Последний раз редактировалось ASo; 26.10.2009 в 13:06.

  4. #4

    Question

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А вообще странная задача. У Вас рядом с ГВС трубы ХВС к темже смесителям не идут? А если идут, то почему в них давление нормальное или его тоже не хватает? Просто в таких случаях в здании устанавливается станция повышения давления, действующая на весь водопровод - и холодный и горячий.
    Задача может и странная, но мне, как человеку делающему проекты по автоматизации, задание дает коллега, который делает сам проект теплового пункта.

    Вот, что я использую в качестве исходных данных из его проекта.

    В связи с тем, что гарантированный напор на вводе водопровода недостаточен для обеспечения требуемого напора в системе ГВС за ИТП на лини ввода водопровода предусмотрена установка повысительного насоса с частотным регулированием и датчиком давления в подающей лини, который включается в работу при начале водоразбора по сигналу датчика давления и обеспечивает необходимый расход теплоносителя во всем диапазоне суточной неравномерности водопотребления за счет бесступенчатого регулирования.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •