С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Минимальный и максимальный уровень задан в свойствах самого ПИД-регулятора:Снимок3.PNG
Задавал и через ФБ - то-же самое:Снимок4.PNG
Выдает на выходе максимальный уровень, когда активировать анр:Снимок5.PNG
А вот так работает:Снимок1.PNGСнимок2.PNG
Правда, при изменении входного значения, регулятор на некоторое время сбрасывает выход в 0, а затем меняет значение на выходе.
Жаль, нельзя внутрь регулятора заглянуть.
И железа нет под рукой,что-бы проверить. как будет реально работать ПИД регулятор и как будет работать функция АНР ПИД регулятора.
Нашел еще один пример, где-то на форуме, уже не помню, где.
Вроде все работает, но правда без функционала АНР.
Последний раз редактировалось Pvalp; 03.12.2018 в 20:48.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо большое, буду изучать.
Добрый день. наткнулся на ютубе, как создается ПИД регулятор в CodeSys с помощью CFC:https://www.youtube.com/watch?v=Mc9U...YWx5Fk9KPP0Z4d.
Снимок6.PNG
А как можно это повторить в OWEN Logic, я попытался, но не совсем все правильно работает, нет в ОЛ элемента MOVE?
Последний раз редактировалось Pvalp; 08.12.2018 в 14:50.
Если речь идет о MOVE с входом EN, то ВЫ ошибаетесь
Еще как есть! Это SEL с обратной связью
т.е.
Захват-2.png полный эквивалент Захват-1.png
Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 17:23.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, сейчас попробую. Может знаете аналог сумматора с включением:Снимок7.PNG?
И еще аналоги таких элементов:Вложение 40286
И вот таких:Снимок9.PNG
Последний раз редактировалось Pvalp; 08.12.2018 в 18:15.
Сумматор могли и сами догадаться, по аналогии
Захват-3.png эквивалент Захват-4.png
Ну и по R и S - обычный RS триггер
Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 18:22.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Про RS триггер
Захват-5.png эквивалент Захват-6.png
Последний раз редактировалось petera; 08.12.2018 в 19:04.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg