собственно ситуация такая. плк-150 + сми-1 управляют плунжерным насосом. шкаф с плк - на улице. объявлена Retain-переменная (на объекте часто пропадает электроэнергия), в которую пишется значение рассчитанного закачанного объема жидкости. пока температура на улице была выше нуля - значение переменной при отключении электроэнергии сохранялось. при похолодании и отключении электроэнергии текущее значение не сохраняется. ясно, что дело в замерзшем аккумуляторе, но не строить же из-за этого в лесу блок-бокс для шкафа! тем более, в рэ ясно написано, что плк работает при -20с. может быть кто-нибудь знает, как принудительно сохранять значение Retain-переменных?