  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    посмотрите что не так может с проектом Спасибо
    В панели указана скорость 38400 - но фактически панель в этом случае будет работать на скорости 57600. К сожалению, это баг интерфейса.
    В ПЛК перед float следует добавить еще 3 элемента 8 bits для корректного выравнивания.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В панели указана скорость 38400 - но фактически панель в этом случае будет работать на скорости 57600. К сожалению, это баг интерфейса.
    Это касается только новой М1 или всех? У меня на старой и работает на 38400.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Помогите разобраться как регистры и биты относятся к входам/выходам контроллера, я не могу понять как их связывать между собой

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пупкин Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите разобраться как регистры и биты относятся к входам/выходам контроллера, я не могу понять как их связывать между собой
    в руководстве что написано?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в руководстве что написано?
    я не могу понять, как например присвоить выход контроллера к ИП320, или же нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пупкин Посмотреть сообщение
    ... нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе
    Это тоже самое, как набрать номер абонента в телефоне, нажимая кнопки "1", "2",.."0" на пульте от телевизора
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пупкин Посмотреть сообщение
    я не могу понять, как например присвоить выход контроллера к ИП320, или же нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе
    Начните с просмотра видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
    А так же обучающих видео от ОВЕН их там штук 15 https://www.youtube.com/watch?v=eSTmoNeLa7A

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3247
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 16:14
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •