Основные показатели чтения передатчиков и задающие примеры параметров:
1.
Измерение температуры и влажности чтения (температура чтения. влажность и температура точки росы:
Основной машина отправки 01 03 02 00 00 03 04 73
Вторичный машины ответ: 01 03 06 01 0B 01 31 00 50 D5 6A
Вопрос
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
02 00 Starting address 0x0201 (513)
00 03 Quantity 0x0003 (3)
04 73 CRC 0x0473 (1139)
Ответ
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
06 Byte count 0x06 (6)
01 0B 01 31 00 50 Register value 0x010B (267), 0x0131 (305), 0x0050 (80)
D5 6A CRC 0xD56A (54634)
2.
Настройка параметра передатчика (адрес устройства изменения):
Основной машина отправки: 01 06 01 00 00 02 09 F7 ///// 01 00 Register address 0x0101 (257)
Вторичный машины ответ: 01 06 01 00 00 02 09 F7
3.
Настройка параметра передатчика (адрес устройства изменения и скорость передачи данных):
Основной машина отправки: 01 10 01 00 00 02 04 00 02 00 03 1F FE /// скорость передачи соответственно следующий регистр после адреса
Вторичный машины ответ: 01 10 01 00 00 02 40 34
https://ru.aliexpress.com/item/Aihas...13338.122707.0
Пробуйте от этого...