    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Убрал галочку - групповой запрос. Получил вот это
    12:18:04.140 [3100] Ошибка приема/передачи (COM2 Адрес:1)
    12:18:06.061 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    12:18:06.077 [3100] (COM2)Rx: [7] 01 03 02 00 00 B8 44
    12:18:06.124 [3100] (COM2)Tx: [8] 01 03 00 01 00 01 D5 CA
    12:18:06.139 [3100] (COM2)Rx: [5] 01 83 02 C0 F1
    .
    Процесс пошел он прочилал два регистра . но второй пришёл с ошибкой нет такого регистра.
    Можете увеличить количество регистров меняя в них только адреса и названия с помощью копировать.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2018 в 12:38.

Похожие темы

  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •